Keuring elektrische installaties bij TÜV Nederland
Lionel Stonehaven
2024.07.29 13:57
49
0
본문
Zonder een positief keuringsverslag mag u de uitbreiding of het gewijzigde gedeelte niet in gebruik nemen. Een elektrische tester kan u helpen mogelijke problemen in elektrische panelen te herkennen. Als een bedrijfsmiddel geen stroom krijgt, kunt u met een elektrische tester vanaf het paneel bepalen waar in de lijn het probleem zich bevindt, of het een defecte onderbreker is of een probleem met de inkomende voeding. Gebruik de point-and-shoot-thermometer in uw onderhoudsplan en maak een basislijn voor normale temperaturen in HVAC-apparatuur en voor motoren en panelen in uw hele faciliteit.
Deze problemen hebben dan te maken met lekstroom, wat in potentie gevaarlijk kan zijn en de installatie kan beschadigen. Basistests van aardlekschakelaars omvatten het vaststellen van de uitschakeltijd (in milliseconden) door een foutstroom in de kring te introduceren. De meeste installatietesters voeren ook een voortest uit om te bepalen of de eigenlijke test een foutspanning zal veroorzaken die hoger is dan een veiligheidsgrens van 50V of 25V. Omdat de ene aardlekschakelaar gevoeliger is in een halve cyclus dan de andere, wordt de test uitgevoerd voor zowel fase-instellingen van 0 als 180°. Om het testen te vereenvoudigen, hebben veel installatietesters een automatische modus om de uitschakeltijd van de aardlekschakelaar te meten, waarbij er automatisch zes testen achter elkaar worden uitgevoerd. Dit betekent dat elektrotechnicus niet naar de installatietester hoeft te blijven terugkomen nadat hij een uitgeschakelde aardlekschakelaar gereset heeft.
Nee, de definitie is vrijwel niet aangepast, wat betekent dat de discussie over een niet-voltooide machine met de komst van de verordening niet wordt opgelost. Na 20 dagen treedt de Verordening in werking (let op nog niet als zijnde voor de machinebouwer). De EVGE-eisen, vanuit de Machine verordening zijn echter wel overlappend over de eisen vanuit de Machinerichtlijn.
In het bouwbesluit is opgenomen dat een elektrische installatie getest moet worden op elektrische veiligheid. Het bouwbesluit is wettelijk en het is dus niet toegestaan om de installatie eerder op te leveren voordat deze testen of controles zijn uitgevoerd. Een veiligheidstester die toegepast wordt voor het testen van elektrische installaties is de Simac Electronics SQ-1 / Profitest PV. Zorg ervoor dat het object waarvan u de isolatieweerstand wilt meten is ingeschakeld maar wel is losgekoppeld van het net.
Deze zouden namelijk bij een hoge testspanning beschadigd kunnen raken en de testresultaten kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan elektrische installaties, installaties voor zonnepanelen, generatoren, motoren, accu’s en de kabels die de verschillende onderdelen van de installatie met elkaar verbinden. Ieder onderdeel heeft een bepaalde isolatie en kan in potentie een zwakke plek in de installatie vormen. Vaak is het in de stad moeilijk om een hulpelektrode te plaatsen, dan wordt vaak overgegaan op de zogenoemde lusmeting fase-PE. In de volgende formule is het principe van de lusmeting weergegeven. Bij ELECTROTEST komt uw veiligheid steeds op de eerste plaats en verzekeren we u van een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring.
Voor een betrouwbare meting moet de hulpelektrode enkele malen worden verplaatst. Zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding, ontstaan tijdens de meting rondom de elektrode (E) en hulpelektrode (H) spanningstrechters. De verspreidingsweerstand is dan het gemiddelde van de 3 metingen. Voorwaarde hierbij is dat geen van de weerstandswaarden die bij deze 3 metingen zijn gevonden, meer dan 20% afwijkt van de gemiddelde waarde. In dat geval kun je de afstand discuss tussen de te meten elektrode en hulpelektrode te vergroten. "Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, moet elke elektrisch systeem getest worden tijdens de installatie en na de voltooiing, voordat de gebruiker deze in werking plaats."
Bij geaarde systemen wordt de isolatieweerstand indirect bepaald door de hoogte van de lekstroom. De klassieke voorziening hiervoor is de aardlekschakelaar (RCD) die bij overschrijding van een bepaalde lekstroom de installatie of de verbruiker uitschakelt om gevaar te voorkomen. Lekstroombewakingsapparaten (RCM) worden vaak gebruikt in gevallen waarbij uitschakeling een negatief effect kan hebben op de werking, bijvoorbeeld IT-systemen. In tegenstelling tot nieuwe elektrische installaties (NEN 1010) door aanwijzing via het bouwbesluit, is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen.
Wij bieden u uitgebreide kennis van (inter)nationale normen, mede dankzij onze actieve rol in verschillende normcommissies. De grenswaarde kan ook worden afgelezen in het onderstaande tabel. Voor gebruik in alle wisselstroom- en draaistroomnetten met spanningen van 65 tot 500 V en frequenties van 15,4 tot 420 Hz.
Lekstroom is erg gevaarlijk, want het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een wasmachine of broodrooster aan de buitenkant onder spanning komt te staan. Een goed functionerende ALS is dus essentieel voor een veilige woning en daarom is regelmatig testen heel belangrijk. Een goede aardingsvoorziening is belangrijk zodat bij een fout in de installatie die veilig wordt uitgeschakeld. De aardingsvoorziening wordt dan gebruikt voor beschermingsdoeleinden, maar die is ook nodig om problemen met overspanningen en dergelijke te voorkomen. Deze voorzieningen moeten niet afzonderlijk worden aangelegd; er dient een adequaat aardingsconcept te zijn waarbij aan de eisen voor veiligheid, functionaliteit en bliksembeveiliging wordt voldaan. In een TT-stelsel worden aardelektroden gebruikt om het aardfoutcircuit te realiseren.
Deze problemen hebben dan te maken met lekstroom, wat in potentie gevaarlijk kan zijn en de installatie kan beschadigen. Basistests van aardlekschakelaars omvatten het vaststellen van de uitschakeltijd (in milliseconden) door een foutstroom in de kring te introduceren. De meeste installatietesters voeren ook een voortest uit om te bepalen of de eigenlijke test een foutspanning zal veroorzaken die hoger is dan een veiligheidsgrens van 50V of 25V. Omdat de ene aardlekschakelaar gevoeliger is in een halve cyclus dan de andere, wordt de test uitgevoerd voor zowel fase-instellingen van 0 als 180°. Om het testen te vereenvoudigen, hebben veel installatietesters een automatische modus om de uitschakeltijd van de aardlekschakelaar te meten, waarbij er automatisch zes testen achter elkaar worden uitgevoerd. Dit betekent dat elektrotechnicus niet naar de installatietester hoeft te blijven terugkomen nadat hij een uitgeschakelde aardlekschakelaar gereset heeft.
Nee, de definitie is vrijwel niet aangepast, wat betekent dat de discussie over een niet-voltooide machine met de komst van de verordening niet wordt opgelost. Na 20 dagen treedt de Verordening in werking (let op nog niet als zijnde voor de machinebouwer). De EVGE-eisen, vanuit de Machine verordening zijn echter wel overlappend over de eisen vanuit de Machinerichtlijn.
In het bouwbesluit is opgenomen dat een elektrische installatie getest moet worden op elektrische veiligheid. Het bouwbesluit is wettelijk en het is dus niet toegestaan om de installatie eerder op te leveren voordat deze testen of controles zijn uitgevoerd. Een veiligheidstester die toegepast wordt voor het testen van elektrische installaties is de Simac Electronics SQ-1 / Profitest PV. Zorg ervoor dat het object waarvan u de isolatieweerstand wilt meten is ingeschakeld maar wel is losgekoppeld van het net.
Deze zouden namelijk bij een hoge testspanning beschadigd kunnen raken en de testresultaten kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan elektrische installaties, installaties voor zonnepanelen, generatoren, motoren, accu’s en de kabels die de verschillende onderdelen van de installatie met elkaar verbinden. Ieder onderdeel heeft een bepaalde isolatie en kan in potentie een zwakke plek in de installatie vormen. Vaak is het in de stad moeilijk om een hulpelektrode te plaatsen, dan wordt vaak overgegaan op de zogenoemde lusmeting fase-PE. In de volgende formule is het principe van de lusmeting weergegeven. Bij ELECTROTEST komt uw veiligheid steeds op de eerste plaats en verzekeren we u van een betrouwbare en kwaliteitsvolle elektriciteitskeuring.
Voor een betrouwbare meting moet de hulpelektrode enkele malen worden verplaatst. Zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding, ontstaan tijdens de meting rondom de elektrode (E) en hulpelektrode (H) spanningstrechters. De verspreidingsweerstand is dan het gemiddelde van de 3 metingen. Voorwaarde hierbij is dat geen van de weerstandswaarden die bij deze 3 metingen zijn gevonden, meer dan 20% afwijkt van de gemiddelde waarde. In dat geval kun je de afstand discuss tussen de te meten elektrode en hulpelektrode te vergroten. "Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, moet elke elektrisch systeem getest worden tijdens de installatie en na de voltooiing, voordat de gebruiker deze in werking plaats."
Bij geaarde systemen wordt de isolatieweerstand indirect bepaald door de hoogte van de lekstroom. De klassieke voorziening hiervoor is de aardlekschakelaar (RCD) die bij overschrijding van een bepaalde lekstroom de installatie of de verbruiker uitschakelt om gevaar te voorkomen. Lekstroombewakingsapparaten (RCM) worden vaak gebruikt in gevallen waarbij uitschakeling een negatief effect kan hebben op de werking, bijvoorbeeld IT-systemen. In tegenstelling tot nieuwe elektrische installaties (NEN 1010) door aanwijzing via het bouwbesluit, is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen.
Wij bieden u uitgebreide kennis van (inter)nationale normen, mede dankzij onze actieve rol in verschillende normcommissies. De grenswaarde kan ook worden afgelezen in het onderstaande tabel. Voor gebruik in alle wisselstroom- en draaistroomnetten met spanningen van 65 tot 500 V en frequenties van 15,4 tot 420 Hz.
Lekstroom is erg gevaarlijk, want het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een wasmachine of broodrooster aan de buitenkant onder spanning komt te staan. Een goed functionerende ALS is dus essentieel voor een veilige woning en daarom is regelmatig testen heel belangrijk. Een goede aardingsvoorziening is belangrijk zodat bij een fout in de installatie die veilig wordt uitgeschakeld. De aardingsvoorziening wordt dan gebruikt voor beschermingsdoeleinden, maar die is ook nodig om problemen met overspanningen en dergelijke te voorkomen. Deze voorzieningen moeten niet afzonderlijk worden aangelegd; er dient een adequaat aardingsconcept te zijn waarbij aan de eisen voor veiligheid, functionaliteit en bliksembeveiliging wordt voldaan. In een TT-stelsel worden aardelektroden gebruikt om het aardfoutcircuit te realiseren.